Brennwert Viessmann Mangel |
Juma
Dabei seit: 21.01.2009
Beiträge: 27
Herkunft (Bundesland): Hessen
 |
|
Brennwert Viessmann Mangel |
 |
Guten Abend
Habe an einem Viessmann Brennwertgerät 0,1 % O2 festgestellt und dementsprechend CO, was kann
die Ursache sein? Ringspalt bis zum Ventilator frei... Würde mich um Anteorten freuen! Hat jemand schonmal ähnliches festgestellt, was war die Lösung??
|
|
30.01.2012 22:06 |
|
|
Keegan79
Dabei seit: 15.06.2010
Beiträge: 82
Herkunft (Bundesland): Thüringen
 |
|
| RE: Brennwert Viessmann Mangel |
 |
Hallo,
was ist das für ein Viessmann Brennwertgerät ?
Grüße Keegan79
|
|
31.01.2012 14:09 |
|
|
Juma
Dabei seit: 21.01.2009
Beiträge: 27
Herkunft (Bundesland): Hessen
Themenstarter
 |
|
Viessmann Vitodens Baujahr circa 2002
|
|
31.01.2012 18:47 |
|
|
Keegan79
Dabei seit: 15.06.2010
Beiträge: 82
Herkunft (Bundesland): Thüringen
 |
|
Guten Morgen
Vitodens 200 W oder 333 F oder ????
Es könnte an den Dichtungen in der Abgasleitung liegen. Bei dem Baujahr (2002) können diese spröde sein bzw dichten diese nicht mehr komplett ab. Oder es handelt sich in der Abgasleitung um Lochfraß.
Eine andere Ursache kann es sein, das das Gebläse im Gerät nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit hat.
Ist an dem Gerät was verändert wurden?
Keegan79
|
|
01.02.2012 08:15 |
|
|
Schloti
Dabei seit: 10.02.2012
Beiträge: 366
Herkunft (Bundesland): Bayern
 |
|
| RE: Brennwert Viessmann Mangel |
 |
Hallo miteinander!
Solltest du im Ringspalt über 20,5% O2 gehabt haben liegt es höchstwhrscheinlich an der berühmtberüchtigten Brennerflaschdichtung. Wenn der Kundendienst mehrere Jahre her ist segnet die das Zeitliche. Auch gibts KD- Monteure die die nicht jedesmal auswechseln ( was sie eigentlich beim KD müssten) Sehen kannst du das auch wenn du den Mantel abnimmst und mit dem Abgast. beim Betrieb überprüfst. oft sieht man auch Korrossionsspuren.
__________________ Schloti
Feger aus Berufung
|
|
10.02.2012 19:55 |
|
|
|
|
|
 |
|